구분 | 전기적 특성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
모델명 | SMART-1001RM | SMART-1002RM | SMART-1003RM | SMART-1005RM | SMART-1010RM |
용량(KVA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA |
입력 전압(Vac) | 160 ~ 295V | ||||
입력 주파수(Hz) | 50/60 ±5% | ||||
입력 상수(Phase) | 1Φ 2W | ||||
입력 역률(PF) | ≥0.99 | ||||
출력 용량(VA/W) | 1000/900 | 2000/1800 | 3000/2700 | 5000/4800 | 10000/8000 |
출력 역률(PF) | 0.9 | 0.8 | |||
출력 전압(V) | 220, 230 ± 1% | ||||
출력 주파수(Hz) | 50/60 ± 0.2% (배터리 모드) | ||||
출력 파형 왜율 | Sine Wave THD <3% (선형부하) | ||||
출력 절체시간(ms) | 0ms (무순단) | ||||
출력 과부하 내량 | < 130% 1분, < 150% 1초, > 150% 200ms | < 130% 10분, < 150% 1분, > 150% 1초 | |||
출력 효율 | 92% | 93% | 94% | 92% | |
축전지 전압(Vdc) | 24V/36V | 48V/72V | 72V/96V | 192V | |
정전보상시간 | 10분, 30분, 60분 등등 (선택사항) | ||||
Interface | RS-232, 422, USB (SNMP, RS485, Dry Contact 옵션) | ||||
Alarm | Battery Low, overload, short-circuit, over Temp, over voltage | ||||
소음(dB) | ≤ 50dB | ≤ 55dB | ≤ 60dB | ||
운영온도 | -5℃ ~ 40℃ | ||||
상대습도 | 0 ~ 95%(비응축시) |
사이즈 | 용량 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
W | 438 | 438 | 438 | 440 | 440 |
D | 420 | 420 | 420 | 560 | 560 |
H | 88 | 88 | 88 | 132 | 132 |
구성 | UPS(2U) | UPS(2U) + Battery Pack(2U) | UPS(3U) + Battery Pack(3U) | ||
무게(kg) | 12 | 19 | 30 | 69/23 | 70/24 |