구분 | 전기적 특성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | MPS-2007(S) | MPS-2010(S) | MPS-2015(S) | MPS-2020(S) | MPS-2030(S) | ||
용량(KVA) | 7.5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | ||
역율 | 0.8Lag이상 | ||||||
제어방식 | PWM 20KHz | ||||||
소음(dB) | 50이내 | 55이내 | 57이내 | ||||
효율 | 85%이상 | ||||||
보호등급 | IP 20 | ||||||
입력전압범위 | 3상 380VAC ± 10% | ||||||
입력주파수범위 | 50/60㎐ ± 5% | ||||||
출력전원파형의율 | 전압 < 1%, 전류 < 3% | ||||||
출력전압 | 1상 110,220VAC ± 2% | ||||||
출력전류 | 34A | 45A | 68A | 90A | 136A | ||
출력주파수 | 50/60㎐ ± 0.5% | ||||||
선형부하에서의 출력전압 THD | <1.5% | ||||||
비선형부하에서의 출력전압 THD | <3%(LINER부하 100% 기준) | ||||||
출력전압안정도 | <2% | ||||||
과도전압변동범위 | <±5% | ||||||
인버터상태에서의 과부하 내량 | 120% 10분 | ||||||
동작환경온도 | 0~40℃ | ||||||
색상 | 5Y7-1 | ||||||
축전지수량 | 12V/16CELL / ES,MF | ||||||
정전보상시간 | 10분~30분선택(1시간이상 추가사항) | ||||||
축전지용량 | 7,12,18,24,30 35,40,45,60,65,80,100,150,200AH 선택사양 |
사이즈 | 용량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5KVA | 10KVA | 10KVA일체형 | 15KVA | 20KVA | 20KVA일체형 | 30KVA | |
W | 410 | 410 | 410 | 495 | 495 | 495 | 520 |
D | 790 | 790 | 790 | 845 | 845 | 845 | 935 |
H | 826 | 826 | 1391 | 943 | 943 | 1554 | 1246 |